iampix
Не могу провести наружную канализацию жилого дома рельеф и отметка существующего колодца не позволяют вывести по расчетному уклону.... мне предлагают увелить диаметр и уменьшить улон до 5мм для диаметра200, при таком уклоне наполняемость будет 0,283 а скорость 0,62. Допустимо ли это????

Извините, наполнение вышло 0,309, а скорость 0,547
karuzo
Cкорость должна быть больше или равна 0.7 м\с. В этом случае она будет незаиливающей.
Dmitry_vk
Не допустимо. Нужно проверять выпуски на предмет возможности их повышения либо КНС напрашивается. Нужна подробная ситуация.
iampix
Цитата(Dmitry_vk @ 5.3.2014, 18:40) *
Не допустимо. Нужно проверять выпуски на предмет возможности их повышения либо КНС напрашивается. Нужна подробная ситуация.


Я тоже настаиваю на КНС, но заказчик категорически против говорит что ее некому будет там обслуживать, выпуски изначально задрали на максимально возможную высоту.

Я выполнил проект, при строительстве оказалось что отметка лотка врезного колодца выше на 0,5м метра, пришлось даже насыпать грунт возле здания, но даже с этими мероприятиями максимально возможный уклон который можно выполнить 6мм на метр..


Вот и думаем, что можно сделать... СП допускает для трубы 200мм брать уклон 5мм, при соответствующем обосновании, могу ли я воспользоваться этой нормой???


при такой скорости движения, мне обеспечено заиливание и засоры??? что можно ожидать???
Dmitry_vk
Цитата(iampix @ 6.3.2014, 8:53) *
Я тоже настаиваю на КНС, но заказчик категорически против говорит что ее некому будет там обслуживать, выпуски изначально задрали на максимально возможную высоту.

От одного застройщика слышал, что КНС на баланс не принимают ни УК, ни водоканал. Насколько соответствует действительности не знаю.
Цитата(iampix @ 6.3.2014, 8:53) *
Я выполнил проект, при строительстве оказалось что отметка лотка врезного колодца выше на 0,5м метра, пришлось даже насыпать грунт возле здания, но даже с этими мероприятиями максимально возможный уклон который можно выполнить 6мм на метр..

тут край чертежи выкладывать для понимания ситуации
Цитата(iampix @ 6.3.2014, 8:53) *
Вот и думаем, что можно сделать... СП допускает для трубы 200мм брать уклон 5мм, при соответствующем обосновании, могу ли я воспользоваться этой нормой???

Норма эта для трубы 200 мм, а 200 мм вы уже должны обосновать расчетом по расходу.
Цитата(iampix @ 6.3.2014, 8:53) *
при такой скорости движения, мне обеспечено заиливание и засоры??? что можно ожидать???

Обеспечено, у вас ни скорость, ни наполнение не соответствуют нормативным.